| | |-+  Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkama?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkama?  (Přečteno 2375 krát)
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 22.02.2026, 17:39 »

Ja viem že to tu už raz bolo načaté, ale mám pocit že to neriešilo všetky aspekty. ( https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24472.90.html )
TN-C-S. Mám dvojkrabicu, najčastejšie v kuchyni. Plánoval som do nej inštalovať ABB Tango jednozásuvky v dvojrámčeku. Každá zásuvka by bola napájaná z inej fáze z prívodného káblu 5xCYKY.
Kábel je istený 3pólovým(=spriahnutým) ističom a je pripojený na spoločný 4pólový prúdový chránič (=združený obvod).
1)Môžem teda do tej 2krabice priviesť kábel 4xCYKY a pripojiť napríklad pravú časť (strojek) na jednu fázu a ľavú časť na druhú? S tým že samozrejme využívajú spoločnú PE+N.
2)Alebo to musia byť 2 samostatné krabice (napätie 400V medzi susednými vodičmi) ktoré spoľahlivo oddeľujú oba strojčeky? (napr spojené tou západkou).
Ale v tom prípade aj tak pôjde do každej krabice i ten vedľajší fázový vodič. (do každej krabice by šiel 5xCYKY).
3) Sú i 2krabice ktoré sú 1 teleso s 2 izolovanými dutinami. Predpokladám že sa to považuje za 2 izolované ale mechanicky spojené krabice. Ale aj v tomto prípade by sa muselo vyriešiť to že do oboch dutín pôjde ten istý kábel (spraviť dieru v prepážke) čí sa z toho viacmenej stane zas prípad 1)

V starej diskusii padali argumenty ohľadom bezpečnosti pri oprave, prehľadnosti a pod. Ale ten združený obvod to rieši. Nemôže sa stať že "vypnem zásuvku kuchyňa" ale na druhom strojčeku ostane napätie "zásuvka kuchyňa B".
Takže jediný argument proti je to združené napätie 400V. Lenže ak každý strojček má bezpečnú izoláciu oproti ktorejkoľvek pracovnej i ochrannej časti odpovedajúcu 230V, tak i zostava 2 strojčekov a akejkoľvek konfigurácie ochrannej časti by mala vyhovieť...?
Samozrejme i kábel vyhovuje 400V.

Ale uvedomujem si komplikovanosť situácie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.02.2026, 13:30 »

Vynite sa tomu. Je to pasca. Developer pripravil túto pascu v dvojzásuvke v garáži pri plynovom kotli. Dve zásuvky v dvojrámiku, každý na inom okruhu. Vľavo pripojený plynový kotol, v pravom mraznička. Majiteľ pred odchodom na dovolenku v dobrom úmysle pozhadzoval nepotrebné ističe. Videl, že kotol stále ide, predpokladal, že obe zásuvky sú napájané. Po dvoch týždňoch oslávil návrat z dovolenky hodne nepríjemným vypratávaním mrazničky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.02.2026, 15:03 »

Rozdělení blízkých zásuvek na různé obvody nemusí ještě znamenat že každý je napájen z jiné fáze.Nicméně s rozdělením obvodů pro kotel a pro mrazničku souhlasím, kotel bych viděl rád na samostatném okruhu se samostatným chráničem.
Nevidím v tom past, je to mnohdy dané i požadavkem výrobce, který chce pro kotel samostatný obvod.  Na společném obvodu si dovedu představit  jesě tak regulaci ke kotli ale proč to kombinovat s mrazákem?
Past je to, když jističe v rozvaděči nejsou popsané. To že něco vypadá nebo  si někdo myslí některé věci se autoaticky vždy dělají  určitým způsobem to je cesta do pekla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 23.02.2026, 15:10 »

Nevím co je to v poslední době za novoty.

Sdružené obvody mají svá pravidla a vy se je snažíte všemožně porušovat, Za mě je to prostě špatně.

Jinak k těm krabicím. Pokud jsou krabice oddělené přepážkou, nebo lépe jsou to dvě krabice KU68 (nově KU 68-45),  tak v nich mohou být rozdílné dvě rozdílné fáze. Pokud přepážka chybí, nelze to tak udělat.
Zde ale narazíte na problém, že aby jste mohl využít z toho kabelu PE a N pro obě dvě krabice, musíte "prorazit zátky" obou dvou krabic a krabice propojit. Tím porušíte to oddělení krabic a další požadavky předpisů.
Navíc v některých krabicích (nejsem si nyní jist krabicí 1901) je dle katalogu dovoleno jen napětí do 250V. Tedy sdružené obvody a napětí 400V je opět porušením návodu výrobce.

Když se budete hrabat v jednom z těch okruhů, může se to negativně projevit na ostatních okruzích. Vidím jen samá negativa a možné problémy. Za mě určitě nee  podivej box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.02.2026, 17:07 »

Nicméně s rozdělením obvodů pro kotel a pro mrazničku souhlasím, kotel bych viděl rád na samostatném okruhu se samostatným chráničem.

Nepochopili ste to. Problém vznikol práve preto, že obvody boli oddelené. Keby boli spolu, bol by majiteľ vypnutý stav rozpoznal okamžite podľa vypnutého kotla, ktorému by proste zhasol display, zaťiaľ čo tichá mraznička vedľa kotla a IT racku bola nepočuteľná ani pri najvyššom výkone.

A ono to nebola "zásuvka na kotol" a "zásuvka na mrazničku". Bola to proste dvojzásuvka v spoločnom rámiku vedľa kotla, kde každá bola napájaná z iného okruhu ... z ktorých žiadny nebol určený len pre túto zásuvku. Proste to tak niekto pri stavbe domu urobil, roky predtým, ako sa tam mraznička objavila, o niekoľko majiteľov neskôr.

A áno, každý z okruhov bol navyše na inej fáze, za iným chráničom. Proste paškvil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.02.2026, 19:10 »

Videl, že kotol stále ide, predpokladal, že obe zásuvky sú napájané.
Ono někdy může být trochu těžké předpokládat, co bude někdo další předpokládat. To bychom mohli dospět k docela rozvětvenému stromu. Já jsem takhle nedávno strávil na revizi nových bytů několikanásobn ě delší dobu zrovna proto, že projektant nepředpokládal, že elektrikář bude ignorant schémat zapojení. Některé vícerámečky byly na jeden obvod, přičemž byly smyčkované dál, čili měly přívod, propoje a vývod. Jiné zase byly s extra obvody. Elektrikář tedy taky "předpokládal",  že když se děla propoj u jedněch, tak musí být u všech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.02.2026, 21:13 »

Nepochopili ste to. Problém vznikol práve preto, že obvody boli oddelené.
Pochopil jsem to. Problém vznikl protože někdo "myslel" aniž něco věděl. A neověřil si, co vypíná. Ano, možná to, že zásuvky byly ve společném rámečku někoho svádí k takovým úvahám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.02.2026, 08:00 »

Nevím co je to v poslední době za novoty.

Navíc v některých krabicích (nejsem si nyní jist krabicí 1901) je dle katalogu dovoleno jen napětí do 250V. Tedy sdružené obvody a napětí 400V je opět porušením návodu výrobce.

Toto by si zasloužilo vysvětlení od výrobce.
Oněch 250V je myšleno příčně, tj.krabice vs.omítka/podklad (takto to chápu)
Nebo povrchová cesta po krabici?
Obojí pak platí bez ohledu jak jsou zaizolované vodiče v krabici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.02.2026, 09:34 »

K tomu kotlu a mrazáku: Súhlasím že špatne a nebezpečne. Tu sa jedná výhradne o zásuvky v kuchynskej linke. Samozrejme môžem do jednoho hniezda natiahnuť len 1 fázu a do druhého druhú. Ale takto je flaxibilnejšie v tom že obe sú v každom hniezde a len volím pravú alebo ľavú a pri prepojovaní nemusím sťahovať spotrebiče po dlhej linke. Ale to je len organizačná vec a vysvetlenie a už by som sa k tomu nevracal.
Otázne je či to je povolené.
Krabice sú na 400V.
Ale stále mi nieje jasné čomu vadia tieto situácie:
1)Strojky (Tango 6619A) sú na 230V a inak to nebude. Tie To hovorí o tom že prac napätie medzi akýmkoľvek dielom (zapúzdrená pružinová svorka, kontakty zásuvky, kovový rámeček) može byť 230V,  2)Krabica (napr KPLD 64-50/2LD alebo KUP 68LP/2 SK) do sádrošu ale zazdená (lepšie drží tvar pri sádrovaní atd- nepodstatné) na 400V hovorí o tom že keď privediem skúšobné napätie na ktorýkoľvek povrch (asi nejaká minimálna vzdialenosť medzi elektródami),  tak to vyhovie.
A teraz robíme všetky možné kombinácie. Najrelevantnej ší je kontakt 2 kovových rámčekov strojkov a rámčeku a krabice. Neviem do akej miery som povinný uvažovať uvoľnený pracovný vodič napr proti krabici (podľa mňa nie). Gro ochrany je buď izoláciou (telo zásuvky) alebo polohou (telo zásuvky udržuje vzdialenosť medzi kontaktmi navzájom a kovovým rámčekom.
Čo sa týka prípadu že kovové rámčeky strojkov (viz obr) sa dotýkajú a na pracovnom vodiči v každom strojku je iná fáza, tak stále medzi L1-Rám1==Rám2-L2 je všetko ok, pretože  (L1+L2)/2 <230.  atď.

Samotná krabica udržuje vzájomnú polohu strojkov (rámčekov) aby sa do zóny ochrany polohou jednoho strojku nedostala časť druhého strojku (ani by nemusela byť izolačná).
Ďalej má krabica funkciu doplnkovej ochrany aby sa "čokoľvek zvnútra nedostalo von". Ale NIKDY nebude chrániť napríklad 2 pracovné vodiče pred náhodným dotykom v prípade uvoľnenia jednoho z nich.

Takže požiadavku na oddelenie 2 fázových vodičov krabicou moc nechápem.


* 3AB01547._._.o.jpeg (22.55 KB, 600x600 - prohlédnuto 17 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.02.2026, 09:41 »

Čo sa týka
Sdružené obvody mají svá pravidla a vy se je snažíte všemožně porušovat, Za mě je to prostě špatně.
......
Když se budete hrabat v jednom z těch okruhů, může se to negativně projevit na ostatních okruzích. Vidím jen samá negativa a možné problémy. Za mě určitě nee

Všetko má spriahnuté istenie a chránič. Nevadí keď pri poruche v Ľ zásuvke vypadne i P.
Keď sa v tom niekto bude hrabať, tak sa nič nedeje pretože keď vypne istič "zásuvky kuchyňa" tak v ani jednej nebude napätie...
Ja viem že združené obvody neboli nikdy úplne populárne pre RT, ale tu to je dané i históriou (rekonštrukcia) a problémom s ťahaním ďalších káblov.
Ale je tam niečo čo je proti normám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 25.02.2026, 00:25 »

Tak ještě jednou. Víte jaká jsou normopravidla pro takzvané sdružené okruhy?

Jak se například vyrovnáte s požadavkem normy ČSN 33 2000-5-52 v aktuální edici, čl NA.2.3.3, odstavec
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy

 podivej podivej podivej podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.02.2026, 06:25 »


Jak se například vyrovnáte s požadavkem normy ČSN 33 2000-5-52 v aktuální edici, čl NA.2.3.3, odstavec
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy



To je pěkná blbost, to nejde dodržet ani u klasického třífázového spotřebiče jako je kuchyňský celoelektrický sporák. A to hned ze dvou důvodů - hospodyně bude vařit najednou vždy  na všech čtyřech plotnách a péct v troubě?    A i kdyby to tak příležitostně bylo, tak příkony jednotlivých ploten a trouby jsou různé, jejich přiřazení na fáze je sice optimalisované, aby rozdíly nebyly velké, ale zákonitě jsou. A to nehovořím o regulaci přepínáním příkonu jednotlivých ploten. To by mohl být třífázový přívod pouze pro jednotlivé motory, vždyť i v dnešních strojích je mnoho jednofázových spotřeb, obvykle řídící a počítačová elektronika, které zatíží jen jednu fázi nebo popř. dvě fáze přes oddělovací trafo 400/230V. To zase  chtěl být normotvůrce papežštější než papež!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.02.2026, 08:00 »

Nepleťme si okruhy s obvody. Jsme technici a měli bysme vědět, že jde o poměrně veliký rozdíl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.02.2026, 09:15 »

Tak ještě jednou. Víte jaká jsou normopravidla pro takzvané sdružené okruhy?

Jak se například vyrovnáte s požadavkem normy ČSN 33 2000-5-52 v aktuální edici, čl NA.2.3.3, odstavec
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy

 podivej podivej podivej podivej
Této podmínky ve smyslu skutečně/stejně/vždy dosáhnout nelze.
Myslím, že jádrem pudla bude nepřetěžování vodiče N (dříve PEN, ustanovení je vousaté právě k dobám "nuláku").
Nedokáži vykonstruovat případ, kdy N vodič u 5x2,5 jištěný 3x16A bude domácími spotřebiči přetížen.
Na stranu druhou sdružený okruh považuji za méně bezpečný právě kvůli absenci dvou dalších N a PE.
Zkrátka nic po čem by člověk toužil, ale k prokletí to také není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.02.2026, 09:19 »

Nepleťme si okruhy s obvody. Jsme technici a měli bysme vědět, že jde o poměrně veliký rozdíl.

Mě by vlastně zajímal oficiální rozdíl mezi těmito dvěma termíny. Obvod mi byl až donedávna jasný, ale okruh v aktuálních normách nikde definován (možná i používán) není. Vždy se mluví o obvodech. V běžné mluvě elektrikářů se to pak většinou používá jako synonyma, viz tahle diskuse.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.02.2026, 09:33 »

To je výzva, snad se neztrapním.
Okruh =veškerá instalace za poslednim jističem.
Obvod=část okruhu po které teče proud tím kterým spotřebičem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.02.2026, 10:43 »

To je výzva, snad se neztrapním.
Okruh =veškerá instalace za poslednim jističem.
Obvod=část okruhu po které teče proud tím kterým spotřebičem.

To je tedy téma:

Rozdíl je jen v kontextu použití, nikoliv v podstatě.
Běžně je několik světelných obvodů zapojeno na jeden jistič ( okruh).
U elektrického sporáků je několik obvodů pro plotýnky, troubu, osvětlení a  gril jako části okruhu zapojených na jeden okruhový jistič.


Když jsem začal dělat i revize domečků a bytů, tak mne překvapovalo názvosloví montérů "Okruhový rozvaděč" . 

Autem denně jezdíme po malých i velkých "kruhačích". Z některých jsou jen 3 odbočky ( v elektrice obvody) a někde i 6 odboček.

K tématu:
Občas dělám montáž 1f spotřebičů, které mají příkon větší 3600 W. Požadavek výrobce je zapojení do dvou zásuvek 16A se samostatnými přívody na různé fáze. Nikdy by mne nenapadlo použit kabel 5x2,5, ale samostatné kabely 3x2,5......a klidně i dvojrameček s oddělenými dvoj krabicemi.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 25.02.2026, 11:00 »

Okruh =veškerá instalace za poslednim jističem.
Obvod=část okruhu po které teče proud tím kterým spotřebičem.
Obráceně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!